[quote="bert stoltenborg"]Je hebt uiteraard gelijk, Jeroen, maar het geluid valt onder een hoek in, wat coincidentie kan betekenen. En het gaat door beglazing, komt in een ruimte en is dan door de deur van de slaapkamer nog hinderlijk, terwijl een tweede geluidspad via reflectie de aan de afgeschermde zijkant van de woning gesitueerde slaapkamerramen aanstraalt. Het geluid komt van 30 meter afstand, een hond heeft een bronvermogen van een dB of 105 zonder overdreven veel laag. dus op de gevel is dat zo'n 64 dB(A). Met normaal glas (-30 dB(A)) hou je dan (ongeacht de kierdichting) binnen nog 34 dB(A) over, best veel. Met speciaal glas ga je 10 - 14 dB winnen, maar dan moet je weer niet iets hebben dat die coincidentiedip benadrukt. Ik zou eerst willen weten wat voor glas er nu in die ramen zit, of die slaapkamerdeur de beperking is en of er idd sprake is van coincidentie, anders gooi je een hoop geld weg. Maar daarvoor moet Mark 01 de boel (laten) uitzoeken.[/quote]
Opties
HTML is
AAN
BBCode
is
AAN
Smilies staan
AAN
Schakel HTML uit in dit bericht
Schakel BBCode uit in dit bericht
Schakel smilies uit in dit bericht
Indien je de code niet kan lezen of blind of slechtziend bent, neem dan contact op met de
Administrator
.
Bevestigingscode: *
Voer de code in exact zoals je die ziet. Let op hoofdletters, een nul heeft een diagonale lijn.
Tijden zijn in GMT + 2 uur
Ga naar:
Kies forum
Bedrijfsmatig
----------------
Geluid op de werkplek
Geluid naar de omgeving
Particulier
----------------
In het huis
Om het huis
Hobby en vrije tijd
Geluid en Geluidregelgeving
----------------
Akoestiek
Expert-forum
Forumgerelateerd
----------------
Informatie over dit forum
Off Topic
Feedback
Onderwerp
Auteur
Bericht
bert stoltenborg
Geplaatst: Do Nov 23, 2017 1:27 pm
Onderwerp:
Je hebt uiteraard gelijk, Jeroen, maar het geluid valt onder een hoek in, wat coincidentie kan betekenen.
En het gaat door beglazing, komt in een ruimte en is dan door de deur van de slaapkamer nog hinderlijk, terwijl een tweede geluidspad via reflectie de aan de afgeschermde zijkant van de woning gesitueerde slaapkamerramen aanstraalt.
Het geluid komt van 30 meter afstand, een hond heeft een bronvermogen van een dB of 105 zonder overdreven veel laag. dus op de gevel is dat zo'n 64 dB(A).
Met normaal glas (-30 dB(A)) hou je dan (ongeacht de kierdichting) binnen nog 34 dB(A) over, best veel.
Met speciaal glas ga je 10 - 14 dB winnen, maar dan moet je weer niet iets hebben dat die coincidentiedip benadrukt.
Ik zou eerst willen weten wat voor glas er nu in die ramen zit, of die slaapkamerdeur de beperking is en of er idd sprake is van coincidentie, anders gooi je een hoop geld weg. Maar daarvoor moet Mark 01 de boel (laten) uitzoeken.
Geluidforum
Geplaatst: Wo Nov 22, 2017 12:50 pm
Onderwerp:
Mark01 schreef:
Geluidforum schreef:
Zie daar niet de opmerking ook even kritisch te kijken naar de afdichten in en rond het kozijn
Waar moet men dan op letten bij dat afdichten in en rond het kozijn? Is dat met siliconen of welke materialen best daarvoor?
Nemen we overigen best houten kozijnen met alu laag aan buitenkant (voor minder onderhoud) of zijn alu of pvc kozijnen even goed qua geluidswering?
Voor zover ik kan inschatten zal een massief hardhouten kozijn (eventueel met een aluminium cladding) de beste geluidsisolatie opleveren. Verdere afdichting naar de spouwbladen van de gevel door een goed afsluitend en tweezijdig (naar beide spouwbladen) afgekit stelkozijn, waarop het uiteindelijke kozijn kierdicht kan worden gemonteerd. Ik ben geen bouwkundige, maar hiervoor zijn ongetwijfeld goede bouw-details te vinden.
Punt is dat wanneer het glas wordt geoptimaliseerd, de kieren rondom snel maatgevend (beperkend voor de totale isolatie) worden.
Mark01
Geplaatst: Di Nov 21, 2017 8:32 pm
Onderwerp:
Geluidforum schreef:
Zie daar niet de opmerking ook even kritisch te kijken naar de afdichten in en rond het kozijn
Waar moet men dan op letten bij dat afdichten in en rond het kozijn? Is dat met siliconen of welke materialen best daarvoor?
Nemen we overigen best houten kozijnen met alu laag aan buitenkant (voor minder onderhoud) of zijn alu of pvc kozijnen even goed qua geluidswering?
Geluidforum
Geplaatst: Ma Nov 20, 2017 9:28 am
Onderwerp:
bert stoltenborg schreef:
http://www.homerecording.be/forum/t43927.htm
Zie daar niet de opmerking ook even kritisch te kijken naar de afdichten in en rond het kozijn
bert stoltenborg
Geplaatst: Zo Nov 19, 2017 6:06 pm
Onderwerp:
http://www.homerecording.be/forum/t43927.htm
Mark01
Geplaatst: Za Nov 18, 2017 7:43 pm
Onderwerp: Welke glastype (Saint-Gobain) best overlast blaffende hond?
Hallo,
Vroeger was hier akoesticus Eric Desart (RIP) die zeker met volgende had kunnen helpen, maar hopelijk zijn hier nog andere mensen die kunnen helpen.
Wij hebben enorm last op onze slaapkamer van het agressief geblaf buiten van de labrador van de buren. Wij wonen in een losstaande villa. Nu vroeg ik mij af om dat soort lawaai tegen te houden, welk geluiswerend glastype van Saint-Gobain volgens jullie voldoende zou moeten zijn. Ik nam al contact met hen op en dit zijn momenteel de glastype mogelijkheden:
CLIMAPLUS SILENCE (dubbel glas):
- 6/15/44.2A SILENCE 39 dB
- 44.2A SILENCE/15/33.2 41 dB
- 66.2A SILENCE/15/44.2 44 dB
CLIMATOP SILENCE (3-dubbel glas):
- 6/15/6/15/44.2A SILENCE 41 dB
- 44.2A SILENCE/6/15/44.2 45 dB
- 66.2A SILENCE/15/6/15/66.2 49 dB
Zou ClimaPLUS (dubbel) moeten volstaan of nemen we beter 3-dubbel ClimaTOP. Bovenstaande db cijfers zijn RW dus niet zo zinvol denk ik. En van de 3 opties bij elk, welk zou moeten volstaan tegen agressief geblaf van een labrador? Ik vermeld specifiek erbij dat het een labrador is omdat ik weet dat de frequentie van het geluid dat men wil tegenhouden van belang is bij keuze glastype.
Naast glastype, waar moeten we nog op letten om het raam zo goed mogelijk geluidsdicht te maken? Het gaat dus over renovatie waarbij we dus ook het raamkozijn gaan laten vervangen. Nemen we trouwens best hout met alu-bekleding qua kozijn? Hoe eventuele spleten dichten? Enfin, welke andere dingen moeten we zeker op letten?
Als laatste, kent iemand soms een goede stielman regio Oost-Vlaanderen (Belgie) of in de buurt die deze werken goed zou kunnen uitvoeren, met dus oog voor juist afwerking qua dichtingen enzo?
Alvast bedankt voor alle nuttige feedback.