Adverteerders
EASY NOISE CONTROL
#wijzijnakoestiek
Akoestiek en Geluidsisolatie
FAQ
ZOEKEN
Gebruikers
Registreer (NIET verplicht!)
Profiel
Inloggen
Geluidforum.nl forum index
->
Akoestiek
Plaats reactie
Gebruikersnaam
Onderwerp
Gastcode
Voer
"e3bbb"
in om uw gast-bijdrage te plaatsen
Bericht
Emoticons
Meer emoticons
Letter kleur:
Standaard
Donkerrood
Rood
Oranje
Bruin
Geel
Groen
Olijf
Cyaan
Blauw
Donkerblauw
Indigo
Violet
Wit
Zwart
Letter grootte:
Heel klein
Klein
Normaal
Groot
Erg groot
Sluit tags
Opties
HTML is
AAN
BBCode
is
AAN
Smilies staan
AAN
Schakel HTML uit in dit bericht
Schakel BBCode uit in dit bericht
Schakel smilies uit in dit bericht
Indien je de code niet kan lezen of blind of slechtziend bent, neem dan contact op met de
Administrator
.
Bevestigingscode: *
Voer de code in exact zoals je die ziet. Let op hoofdletters, een nul heeft een diagonale lijn.
Tijden zijn in GMT + 2 uur
Ga naar:
Kies forum
Bedrijfsmatig
----------------
Geluid op de werkplek
Geluid naar de omgeving
Particulier
----------------
In het huis
Om het huis
Hobby en vrije tijd
Geluid en Geluidregelgeving
----------------
Akoestiek
Expert-forum
Forumgerelateerd
----------------
Informatie over dit forum
Off Topic
Feedback
Onderwerp
Auteur
Bericht
Geluidforum
Geplaatst: Ma Jul 01, 2013 2:24 pm
Onderwerp:
Formule van Piening (eenvoudigste versie):
Quote:
R = 1,5 x (P/A) x alpha x L
R = tussenschakeldemping in dB
P = lengte van het absorberend gevoerde deel van de omtrek van de doorsnede van het kanaal in m;
A = oppervlakte van de de doorsnede van het kanaal in m2;
alpha = absorptiecoëfficient van het aangebrachte materiaal (verschillend per frequentieband);
L = lengte van het kanaal.
Voorbeeld: Kanaaldoorsnede van 0,3 x 0,2 meter, rondom absorberend -> A = 0,06 m2, P = 1,0 m
Voorbeeld: Kanaaldoorsnede van 0,3 x 0,2 meter, 0,3 m lange zijden absorberend -> A = 0,06 m2, P = 0,6 m
Voor 'freaks': Dit klopt overigens heel aardig met programma's voor coulissedempers. Geeft ook aan waarom de spleet aan de rand (tussen kanaalwand en 1e coulis) altijd de helft bedraagt van de 'normale' spleetbreedte.
Eric Desart
Geplaatst: Ma Jan 31, 2011 12:57 pm
Onderwerp:
Geluidforum,
Je krijgt niet vaak respons op de vele nuttige links die je regelmatig in het forum zet.
Ik, en vermoedelijk ook vele anderen met mij, vind dit fijn.
Bedankt voor de moeite die je hiervoor doet.
Geluidforum
Geplaatst: Ma Jan 31, 2011 12:00 pm
Onderwerp:
Bovenstaande links werken niet meer:
http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=JASMAN000105000002001053000004&idtype=cvips&gifs=yes&bypassSSO=1
Voor eerste formule, voor de tweede (PDF):
http://www.irbnet.de/daten/rswb/98019006838.pdf
Geluidforum
Geplaatst: Do Nov 20, 2008 3:49 pm
Onderwerp: Piening (2x) voor simpele absorptiedemper
** LET OP: Nieuwe (werkende) links in één van de volgende post in dit onderwerp **
De formule van Piening is een simpele methode om de tussenvoegdemping van een eenvoudige absorptiedemper te berekenen. Ik werd vandaag gewezen op een uitbreiding van de formule.
Twee PDF's: De
originele versie van de Pieningformule (PDF)
van omstreeks 1937 en de
uitgebreide variant (PDF)
van omstreeks 1997.
Bronnen respectievelijk:
www.ttl.fi
en
www.ibp.fhg.de
Powered by
phpBB
© 2001, 2005 phpBB Group.