Auteur Bericht
Gast
BerichtGeplaatst: Di Okt 25, 2016 8:28 pm    Onderwerp:

Ik zou een meting laten uitvoeren, dan weet je precies wat je wel en niet kunt doen. Is goedkoper dan zomaar beginnen met wat bij mekaar geraapte adviezen.

Akoestisch behang heb ik mijn vraag tekens bij. Het zal reflecties (echotijd) iets verminderen, maar veel zal het niet uitrichten m.b.t. het stoppen van geluid. Een gordijn ophangen doet waarschijnlijk hetzelfde.

accorub... geen idee, maar bij vloeren kun je niet zomaar iets neerleggen. De dikte moet worden uitgerekend, als het te dik is krijg je problemen. Die 2mm dunne plastic ondervloer van de bouwmarkt is speciaal berekend op demping van bepaalde frequenties, met name voetstappen. Zou je daar een 2cm dikke ondervloer leggen dan loop je het risico dat het of: niks uitmaakt, of een klankkast vormt en de geluiden harder doorgeeft.

Goed bedoeld advies: als je het goed wilt doen, huur iemand in die jouw kan adviseren. Iemand met verstand van akoestiek. Echt waar, je zal heel veel geld besparen.
Fred
BerichtGeplaatst: Di Aug 23, 2016 9:40 pm    Onderwerp: Contactgeluid betonvloer dempen met akoestische matten

Ik sta op het punt om te renoveren, eerste beslissing die ik moet nemen betreft de isolatiemaatregelen die ik voor geluid ga nemen. Situatieschets:


    [li]Aantal appartementen in gebouw van de jaren 70.[/li]
    [li]Appartement bestaat uit betonnen skeletbouw (dus betonnen pilaren die van boven naar onder en van links naar rechts doorlopen). Vloeropbouw is als volgt: betongewelf-chape-harde vloer (in eerste inspectie niet losgemaakt van de muur). Per verdiep is er één appartement. Dus geen buren.[/li]
    [li]Kortom: qua gewone geluidsoverdracht lijkt de structuur mij wel ok, omdat er veel massa is. Contactgeluid daarentegen zal waarschijnlijk een drama zijn. [/li]



Ik kan vandaag moeilijk testen wat effectieve overlast is: ik zit gelukkig in bovenste appartement, maar daarboven is wel nog een kleine dakstudio gemaakt. Bewoners zijn daar nu evenwel niet vaak, waardoor het moeilijk testen is. (Ik woon er ook niet vandaag, dus moet al erg lukken dat ze er net zijn wanneer ik er ben op prospectie).

Ik begrijp dat contactgeluid best bij de bron aangepakt wordt. Mocht later blijken dat het te gortig is, dan is dat ook iets dat ik wil aankaarten met de bovenburen. Maar los daarvan wil ik bij de initiële beslissingen tijdens renoveren toch al iets ondernemen om eventueel contactgeluid al wat te verzachten. Na wat opzoekwerk kwam ik bij volgende uit:


    [li]Plafond: accorub (denk aan 3-4cm) en gyproc plaat ertegen.
    [li]Voor de muren: akoestisch behangpapier. Mss in kamer waar stilte echt belangrijk is zoals slaapkamer ook op de muur accorub (2cm) en gyproc/fermacel.


Het komt er op neer dat je, theoretisch, de overdracht van trilling door beton verzacht door een massa met lage voortplantingssnelheid ertegen te plaatsen.

Mensen die hier ervaring hebben met gelijkaardige situaties/materialen? Mocht bovenstaande onzinnig zijn dan wacht ik het beter even af en steek ik het geld voorlopig in mij zak. Al is het natuurlijk voor het renoveren makkelijker om zo’n beslissingen te nemen en uit te voeren, dan wanneer alles af is en je er eenmaal woont. Vandaar het dilemma Smile. Alle inzichten welkom!