Auteur Bericht
Geluidforum
BerichtGeplaatst: Za Sep 15, 2018 1:16 pm    Onderwerp:

Verschillende mogelijkheden.

Mogelijk is een (of meerdere) van de (2, 3 of 4) trillingdempers onder de compressor stuk waardoor deze bij opstarten ergens tegenaan rammelt. Of er is ergens een leiding onvoldoende bevestigd.

Kap eraf, opstarten en kijken/luisteren zou meestal de oorzaak wel kunnen vaststellen.
KoelingKH
BerichtGeplaatst: Vr Sep 14, 2018 5:06 pm    Onderwerp: Koeling maakt rammelend geluid bij het opstarten

Naast ons zit een winkel die een koeling op het dak heeft staan. Die hoor je meestal niet (er zit een kast om de compressor) maar de laatste tijd is er bij de opstart sprake van een enorm luid, hinderlijk, rammelend geluid. Het treedt op ca. 10/15 seconden na opstart en ebt dan weer weg als hij stationair draait. Het klinkt een beetje alsof iemand op een drumstel slaat.

Met name in de warme periode was het enorm luid. Nu is het wat minder. Vermoedelijk doordat de compressor minder druk hoeft te maken.

Er is een installateur geweest en die heeft wat oorzaken genoemd maar precieze oorzaak weet hij niet.

Nu ben ik geen expert, die zijn hier volgens mij op dit forum wel!

Iemand enig idee wat het kan zijn en hoe het te verhelpen is?

Dank!