Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp |
Auteur |
Bericht |
themx
Sinds: 14-4-2014 Berichten: 21 Woonplaats: Zaanstad
|
Geplaatst: Vr Okt 07, 2016 11:54 am Onderwerp: Wanneer wel of niet plafond ontkoppelen |
|
|
Beste allemaal,
Ik heb een vraag mbt het ontkoppelen van plafonds. Ik heb een vrijstaandhuis,
waar de buitengevel en ramen allemaal zijn geissoleerd. de Ramen hebben een RW van 52dB, de muren van 68dB. Ik hecht veel waarde aan geluidsisolatie, vandaar mijn volgende vraag.
Nu ben ik met de individuele kamers bezig om de plafonds te isoleren.
De opbouw tussen de 1ste verdieping en beganegrond wordt als volgt:
- Parket vloer
- groene isolatieplaten
- 3 cm houten ondervloer
- Draagbalken 7cm breed 26cm hoog -
- 20 cm tussen draagbalken glaswol tegen de verdiepingsvloer angedrukt
- 4cm luchtlaag
- ragels komen op 6 cm van de draagbalken
- 6cm glaswol op de raggels.
- 2x 12.5mm gipsplaten.
De muren zijn van kalkzandsteen op waalformaat, en zullen niet worden vorzien van een voorzet wand.
Heeft het in mijn geval nut om de ragels te onkoppellen van de draagbalken?
Op de beganegrond zit een ruimte waar we met vrienden tot de laate uurtjes zitten,
op de 1ste verdieping slaapt onze zoon.
Alvast bedankt |
|
Naar boven |
|
|
bert stoltenborg Expert
Sinds: 6-8-2006 Berichten: 1007 Woonplaats: achterhoek
|
Geplaatst: Ma Okt 10, 2016 10:46 pm Onderwerp: |
|
|
In principe heeft het zin, je moet alleen even uitzoeken wat de isolatiewaarde op deze manier is en wanneer de flankerende geluidsoverdracht dominant wordt, zodat je dus overkill aan het plegen bent. |
|
Naar boven |
|
|
|