Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp |
Auteur |
Bericht |
Marc Gast
|
Geplaatst: Do Feb 04, 2016 5:23 pm Onderwerp: Geluidshinder |
|
|
Beste,
Momenteel ben ik bezig met de aanvraag voor een geluidsvergunning in de gemeente Rotterdam i.v.m. nachtwerkzaamheden.
Is er toevallig iemand die weet hoe ik kan berekenen hoeveel decibel er ongeveer op een gevel gemeten kan worden op het moment dat de bron zich of 40 m1 afstand bevind?
Tussen 19:00 en 23:00 mag er 70 dB op een gevel gemeten worden. Maar mijn machines maken ongeveer 82 dB.
Alvast bedankt.
Groet Marc |
|
Naar boven |
|
|
bert stoltenborg Expert
Sinds: 6-8-2006 Berichten: 1007 Woonplaats: achterhoek
|
Geplaatst: Do Feb 04, 2016 6:38 pm Onderwerp: |
|
|
20 keer log(40)= 32
82 min 32 = 50 dB |
|
Naar boven |
|
|
Albert GJ
Sinds: 2-3-2016 Berichten: 4 Woonplaats: Wierden
|
Geplaatst: Wo Mrt 02, 2016 3:28 pm Onderwerp: |
|
|
Dag Marc,
Bert heeft op zich gelijk, maar de 82 dB(A) die jouw machines maken is een beetje twijfelachtig. Waarschijnlijk bedoel je de waarde die op de cabine van de machine staat, hetgeen de waarde is die is vermeld om de werknemer die werkt in of met de machine te beschermen. Dat zegt dus niet over het brongeluidvermogen die je moet gebruiken voor de beoordeling op het invallend geluidniveau op 40 meter afstand. Verder gaat Bert er van uit dat het een puntbron betreft en daar zegt de vraag niets over.
Een laadschop van 50 kW heeft een brongeluidvermogen van 102 dB(A). In de cabine van de chauffeur kan dan een waarde van 82 dB(A) heersen, maar dat zegt niets over het invallend geluidniveau op 40 meter.
Uitgaande van een meethoogte van 5 meter en een hard overdrachtsgebied en het ontbreken van afscherming of reflectie bedraagt het invallende geluidniveau vanwege de laadschop 60,8 dB(A), dus kan ruimschoots aan de eis van 70 dB(A) worden voldaan. Zo kunnen meerdere machines tegelijk in werking zijn voordat de grens van 70 dB(A) wordt bereikt.
Albert |
|