Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp |
Auteur |
Bericht |
Bart1970 Gast
|
Geplaatst: Ma Feb 18, 2013 10:26 pm Onderwerp: DB afname van airco op 10 meter afstand |
|
|
Binnenkort ga ik mijn kantoor verhuizen naar een nieuw pand. Voor het koelen van een serverruimte zal ik dag en nacht een airco laten draaien die op de begane grond in de tuin van het pand wordt geplaatst. Volgens de specificaties geeft de airco buitenuit 48 db(a) aan geluid.
Ik moet 's nachts zorgen dat het geluid maximaal 40 db is op de dichtstbijzijnde gevel van andere woningen. Deze liggen op ca. 10 meter afstand met tussen mijn pand en de andere woningen een schutting.
Ga ik deze norm halen? Of moet ik geluiddempende maatregelen nemen?
Natuurlijk wil ik ook kijken hoe ik ervoor kan zorgen dat buren zo min mogelijk hinder ondervinden van de airco's.
Dank!
Bart |
|
Naar boven |
|
|
Eric Desart Expert
Sinds: 18-5-2006 Berichten: 1451 Woonplaats: Antwerpen/België
|
Geplaatst: Di Feb 19, 2013 9:45 am Onderwerp: |
|
|
Is die 48 dB(A) geluidsvermogen of geluidsdruk op afstand x?
Met een airco heb je snel last van een strafpenaliteit van 5 dB voor zuivere tonen, wat zou betekenen dat je je airco op 53 dB moet rekenen.
De afname inzake geluid = 10 x log(4 x pi x r²)
r = straal van de bol = afstand airco tot gevel
Hoeveel die schutting doet is zo niet te zeggen. |
|
Naar boven |
|
|
Geluidforum Site Admin
Sinds: 2-3-2006 Berichten: 2687
|
Geplaatst: Di Feb 19, 2013 9:48 am Onderwerp: |
|
|
Eric Desart schreef: | Is die 48 dB(A) geluidsvermogen of geluidsdruk op afstand x?
Met een airco heb je snel last van een strafpenaliteit van 5 dB voor zuivere tonen, wat zou betekenen dat je je airco op 53 dB moet rekenen.
De afname inzake geluid = 10 x log(4 x pi x r²)
r = straal van de bol = afstand airco tot gevel |
Praktijk is helaas dat Lw of Lp (plus afstand) vaak niet bij dit soort installaties wordt aangegeven. Meestal is het een Lp, soms op 1 meter, soms zelfs tot 10 meter. Meest belangrijk lijkt wat er in de folder staat, t.o.v. de concurrent. Tip: zoek op typenummer (merk wordt vaak gewisseld bij import) en spit de Chinese, Koreaanse, Poolse of Italiaanse documentatie online door. _________________ - Ook ú kunt (als geregistreerd gebruiker) beschikken over een onderschrift - Klik hier
- Voor vragen en opmerkingen aan de beheerder, mail naar geluidforum@gmail.com |
|
Naar boven |
|
|
MichielvanEeden Expert
Sinds: 7-10-2006 Berichten: 115 Woonplaats: 's-Hertogenbosch
|
Geplaatst: Di Feb 19, 2013 11:05 am Onderwerp: geluid airco |
|
|
Bij Japanse aircos, gemeten volgens JIS B 8616 gaat het om het hoogste geluidniveau op 1m hoogte, 1 m afstand, boven een reflecterend vlak. Maar pas op: dit is een RATING niveau en niet het A-gewogen geluidniveau - ook al wordt het vaak, ten onrechte, met dB(A) aangegeven. Dit kan een afwijking van enkele dB's zijn. Het A-gewogen niveau kan worden herleid uit het oktaafspectrum, indien beschikbaar.
Eric's opmerking over tonale toeslag is ook belangrijk.
Oppassen geblazen dus .... _________________ Technisch Bureau van Eeden - www.tbve.nl - Lawaaibestrijding, geluidsmeting, advies en onderzoek. |
|
Naar boven |
|
|
|